(一)钢结构基面处理
1、 采用人工和机械相结合的方式进行除锈,用角向磨光机、钢丝刷、铁砂布等工具将基面灰尘、污垢、毛剌、水渍、油脂和老化的油漆层等附着物清除干净。
2、 金属面腐蚀生锈的部位,须用角向磨光机或铁砂布将表面锈层打磨干净,露出金属原有本色。
3、 表面漆膜完好的部位应清除表面的灰尘、油脂、水渍、污垢等附着物,为了提高基面附着力应用铁砂布将表面打毛,并用棉纱头或压缩空气将表面粉尘清除干净。
4、 基面除锈标准达手工除锈达St3级。
5、 基面除锈后经甲方验收合格后方可进行涂层施工。
6、为防止二次污染,在基面处理后立即涂刷底漆。
7、钢结构涂层施工
(1)钢结构涂层施工前用毛刷或压缩空气将表面、阴角、沟槽的粉尘清除干净。
(2)按产品规定配比配制涂料,并搅拌均匀,熟化时间控制在30分钟,在6小时内施工完毕,涂装间隔最短不能小于24小时,最长不大于7天。
(3)施工温度在5度-35度,相对湿度≤85%,在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下不可施工。
(4)施工所用工具应清洁干燥,涂料不得混有水分、香蕉水、醇类溶剂、汽油等及其它杂质,涂料现配现用,须在6小时内施工完毕,以防止结胶,造成不必要的损失,提高施工成本。
(5)确认无漏除、无锈粉的情况下进行涂层施工。
(6)涂层涂刷应均匀美观,做到不漏涂、不误涂、不挂流、无剥落、无损坏、无针孔、无明显皱折现象。
(7)前道工序完成后,必须达到产品的实干时间,再进行下道工序的施工。
(8)涂刷时应保证涂层的厚度、均匀度,(9)涂刷时应保持每遍涂层的厚度和涂层的总厚度。
(9)验收标准:日测无皱折、挂流、气泡、露底、针孔等现象或用测厚仪检测。
(二)中间检查和最终检查
1、中间检查
在施工过程中应进行检查,根据工艺要求和甲方要求及每道工序结束后,应经检查验收再进行下道工序施工,确定好检查点、停工待检点,必须检查合格后,才能进入下道工序施工。
2、最终检查
在施工完成后,最终检查将在施工设施拆除前三方组织进行。